( Вход | Регистрация | Поиск )

Расчет теплопроводности, тепловой потери, Помогите расчитать
Дата обновления: 14.11.2011 - 15:06, перейти к новому сообщению

·Slevin Kelevra
Группа: Наши Люди

Сообщений: 696
Доброе время суток всем. Значит задача следующая:
Твой софтовый форум
есть теплица арочного типа 3х6м, обшита поликарбонатом (листы 6м длиной)
Коэффициент теплопроводности поликарбоната 3,8Вт/кв.м*ºК
В теплице установлена тепловая пушка мощностью 2КВт
На улице -20 градусов - какая будет температура в теплице?
____________
Исправил, длина листов 6м, следовательно общая площадь всех поверхностей = 50,4м2


Ответов(1 - 6)

·middleman
Группа: Наши Люди

Сообщений: 3.366
По методике описанной здесь:

и по паре других
получается, то при такой мощности обогревателя, температура в теплице будет -12 -15 градусов.



·Slevin Kelevra
Группа: Наши Люди

Сообщений: 696
Цитата | Quote(middleman @ 14.11.2011 - 14:34)
По методике описанной здесь:
<script src="' target='_blank'>https://softoroom.org/...lt;/script>
и по паре других
получается, то при такой мощности обогревателя, температура в теплице будет -12 -15 градусов.


Теплопотери (Вт/ч) = ОбщаяПлощадьВнешнихПоверхностей * (ВнутренняяТемпература - ВнешняяТемпература) * коэффициент теплопроводности
Правильная формула? Ты по ней считал?


·middleman
Группа: Наши Люди

Сообщений: 3.366
Цитата | Quote(Slevin Kelevra @ 14.11.2011 - 13:11)
Теплопотери (Вт/ч) = ОбщаяПлощадьВнешнихПоверхностей * (ВнутренняяТемпература - ВнешняяТемпература) * коэффициент теплопроводности
Правильная формула? Ты по ней считал?


И по ней тоже. другой думаю пока не придумали. По приведенной выше ссылке, на сколько понял дается рассчет без учета теплопотери через материал стен, но разница выходит не существенная. в районе пары градусов.


·Slevin Kelevra
Группа: Наши Люди

Сообщений: 696
Следовательно, если внутри нужна температура +15 градусов, а снаружи -20 мороз, то:
50,4 (общая площадь) * 35 (разница температур) * 3,8 (ктп) = 6703,2 = Необходим тепловой радиатор полезной мощностью 6,7 КВт.
Всё верно? Я ничего не пропустил?


·middleman
Группа: Наши Люди

Сообщений: 3.366
Ща посчитаем.
Ну если таки 6м, а не 12 smile.gif
тогда получается следующее:
верх 36, боковухи 10,8 (при абсолютно правильной форме кривой - 0,8 от площади квадрата 3х4,5 м) получается 46,8.
46,8*35*3,8=6,2 к

откуда площадь 50,4 непонятно, но если таки принять 50,4, то расчет правильный с одной оговоркой и в том и в другом случае. не стоит забывать о щелях и прогреве земли под теплицей, поэтому запас мощности никто не отменял.


·Slevin Kelevra
Группа: Наши Люди

Сообщений: 696
middleman, пердняя и задняя часть ещё, это в общем теплица сделана из 2х листов поликарбоната длиной 12м и шириной 2,1м